Вопрос Клапан Danfoss ECO на радиатор отопления. Где датчик температуры

ВячеславГолубенко

Пользователь
16 Янв 2022
7
0
1
Добрый день.
Установлен управляемый по BT клапан Danfoss ECO. (через адаптер на клапан Danfoss от ручного регулятора)
Проблема в том, что он поддерживает в режиме работы клапан радиатора почти полностью закрытым даже на максимальных настройках температуры в 28гр.
Механизм работает, так как при выключении Danfoss ECO клапан полностью открывается. А при возврате в рабочий режим опять перекрывает радиатор почти полностью.
В приложении кроме температуры уставки 28 (ручной режим) отображает в верхнем углу видимо текущую температуру 27,5 - 29 Понятное дело в помещении температура гораздо ниже и логично что при такой завышенной текущей температуре клапан будет перекрыт (в результате этой неверной завышенной температуры сенсора радиатор постоянно выключен из работы).
Для тестирования переместил регулятор в холодильник, сенсор стал показывать температуру 11,5гр, при этом привод механизма визуально так и не сдвинулся внутрь корпуса а продолжает находится в крайнем положении при котором клапан будет перекрыт. Напомню уставка 28гр.
Подскажите, в чем проблема? Где этот датчик текущей температуры и почему он может показывать завышенные значения не позволяющие клапану выполнять свои функции правильно? Почему даже при искусственном понижении температуры датчика, клапан все равно не отрабатывает изменения? (в настройках метод регулировки - быстрый, без адаптации)
Может можно как то перекалибровать датчик температуры? Хотя в моем случае это наверное тоже не спасет, так как привод в режиме работы "закрыт" независимо от текущей температуры и уставки.
Номер модели Eco2
MAC 00:04:2F:40:B9:D3
Версия оборудования B4
 

Михаил Боровиков

Специалист
2 Июн 2021
53
4
8
Здравствуйте, Вячеслав !

Для того, чтобы разобраться в Вашем вопросе мне потребуются некоторые уточнения.
1) Можете, пожалуйста, прислать фотографию расположения термостатического элемента Danfoss Eco на вентильной вставке радиатора или радиаторном клапане ? И код Danfoss Eco, который указан на коробке ?
2) Что касается "искусственного понижения температуры", при снятом термоэлементе, если у Вас в приложении не установлена следующая настройка, он и не будет реагировать.
1642411718284.png
 

ВячеславГолубенко

Пользователь
16 Янв 2022
7
0
1
Что касается режима УСТАНОВЛЕН, то конечно при тестировании я перевел его в режим УСТАНОВЛЕН, иначе привод бы так и остался глубоко в крайнем положении режима демонтажа. Вероятно не стоило его тестировать вертикально приводом вверх (так было удобно наблюдать за положением привода), видимо датчик при этом не корректно работает (предположения). Сейчас сделал сброс и изменил режим установки на заведомо не верный (вертикальная установка), стал хоть немного приоткрывать батарею (температуру показывает корректную в комнате). Ну и штору по советам приходится держать открытой (что явно не удобно). Неплохо бы датчик можно было бы внешний использовать. И осталось не совсем понятно, почему он при 11,5 градусов при тестировании не открывался
 

Darina

Модератор
Команда Данфосс
13 Окт 2021
176
2
18
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это станет возможным (ориентировочный срок 21.01.2022)
Спасибо за Ваше обращение!
 

Михаил Боровиков

Специалист
2 Июн 2021
53
4
8
Есть предположение, что причиной показаний высокой температуры в помещении в приложении Есо могут быть, например шторы или то, что каким-то образом загораживает термостат от естественной циркуляции воздуха в помещении - что-то подобное есть у Вас? По фотографии я этого оценить не могу.