Вопрос Использование комплекта RTR-G/RTR 7090 в гравитационной системе отопления

Константин.

Пользователь
31 Май 2022
4
0
1
Здравствуйте! Можно ли использовать комплект RTR-G/RTR 7090 в двухтрубной гравитационной системе отопления частного дома? Конкретно 013G2186. Спасибо.
 

Darina

Модератор
Команда Данфосс
13 Окт 2021
247
4
18
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение.

Испытаний нашего оборудования на гравитационных системах не проводилось.

К сожалению, у нас нет возможности гарантировать корректную работу оборудования в данных условиях.
 

Константин.

Пользователь
31 Май 2022
4
0
1
И еще не смог найти информацию по отличию термоголовки RTR 7099 (которая оказалась в моем комплекте) от RTR 7090. Не подскажете, чем они отличаются?
 

Darina

Модератор
Команда Данфосс
13 Окт 2021
247
4
18
Добрый день!

RTR 7099 (которая оказалась в моем комплекте) - уточните, пожалуйста, в комплекте с чем?

RTR7099 термоголовка поставляется для заводов производителей радиаторов. Ее отличие от RTR 7090 способом крепления. Термоголовка RTR 7090 имеет клипсовое соединение, а RTR 7099 имеет затягивающую пластиковую гайку.
 

Константин.

Пользователь
31 Май 2022
4
0
1
Добрый день!

RTR 7099 (которая оказалась в моем комплекте) - уточните, пожалуйста, в комплекте с чем?

RTR7099 термоголовка поставляется для заводов производителей радиаторов. Ее отличие от RTR 7090 способом крепления. Термоголовка RTR 7090 имеет клипсовое соединение, а RTR 7099 имеет затягивающую пластиковую гайку.
Добрый день!
В комплекте к клапану RTR-G. Спасибо.
А что можете сказать по посту #3 ?
 

Darina

Модератор
Команда Данфосс
13 Окт 2021
247
4
18
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

Отвечаем на Ваш вопрос по посту №3:
Клапаны серии RTR-G не имеют предварительную настройку пропускной способности, а пропускная способность максимально увеличена (для диаметра 20 мм – 2,06 м.куб/ч). Такая большая пропускная способность дает возможность применять данные клапаны в гравитационных двухтрубных системах отопления. При расчете таких систем необходимо занизить потери на элементах до минимального значения. В каталоге приведен пример расчета потерь давления на клапане RTR-G dn20 при заданном значении «требуемого перепада» (0,4кПа), но это значение в конкретной системе может быть другое. Фактически последовательность расчета гравитационной системы следующая, определяется естественное циркуляционное давление которое возникает в следствии охлаждения воды, далее после подбора диаметра труб, приборов, и арматурs (в том числе RTR-G) определяем сопротивление основного циркуляционного кольца и далее проверяем сможет ли естественное давление преодолеть сопротивление системы, если нет то можем увеличь диаметр труб, заменить арматуру с большей пропускной способностью или даже исключить термостатический клапан. Данный расчет можно выполнить в нашей программе Danfoss CO 3.8.

с уважением, администрация Community Danfoss.