Вопрос Электропривод AMZ 112 082G5408

rrr451

Пользователь
30 Ноя 2021
1
0
1
Привод AMZ112 082G5408 выходят 5 проводов (черный,синий,коричневый,красный .серый) подключил к ECL 110 к 24,25,26 (черный ,коричнеывый,синий) .По сигналу ECL 110 на клапан "Открытие" - он открывает ; по сигналу на "закрытие" - он не закрывает(сигнальный светодиод мерцает еле еле) В чем причина?
 

Alena

Администратор
Команда Данфосс
18 Июн 2021
146
2
18
Привод AMZ112 082G5408 выходят 5 проводов (черный,синий,коричневый,красный .серый) подключил к ECL 110 к 24,25,26 (черный ,коричнеывый,синий) .По сигналу ECL 110 на клапан "Открытие" - он открывает ; по сигналу на "закрытие" - он не закрывает(сигнальный светодиод мерцает еле еле) В чем причина?
Добрый день!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 02.12.2021)

Спасибо за Ваше обращение!
 

SupportActuators

Специалист
Команда Данфосс
10 Дек 2020
64
10
5
8
Добрый день!
Опишите пожалуйста цель использования данного клапан и ECL110, что собираетесь регулировать, в какой системе использовать и по какойц логике должно работать.
ECL 110 управляет приводом с 3-х позиционным управлением - открыть/закрыть/промежуточное положение.
AMZ 112 - привод с 2-х позиционным положением, открыть или закрыть.