Вопрос Два MCX06D 080G 0112 в связке по Modbus один как модуль входов/выходов с управлением и архивом аварий.

Yan

Пользователь
14 Апр 2021
1
0
Добрый день. Имеется объект, на котором смонтирована вентиляция приточная и вытяжная. Кабеля от вытяжек заведены в отдельное помещение от приточек, между этими помещениями проложен кабель UTP Cat5e 4 пары, другого уже не проложить. Приточка отм. -3.6, вытяжка отм. +1.2. Приточкой будет управлять MCX06D 080G 0112 он же будет мастером по Modbus`у, слейвом будет такая же голова она будет включать/выключать вытяжку, а так же зажигать лампы состояния. Приложение буду заливать AHU 5.30 в мастера и слейва

Вопрос: получится ли отображать аварии на слейве, потому как управление можно будет продублировать по модбасу. Или же мастера поставить на отм +1.2, а из слейва отм. -3.6 и «читать» AI DI и «писать» DO? Т.е. физически AI/DI/DO не будут подключены, а модбас регистрами. И один из контроллеров будет лишь думать что управляет приточкой.
 

Stepan

Специалист
Команда Данфосс
16 Дек 2020
94
38
1
Добрый день, Yan
Не совсем понял вопросы.
1. Кабель UTP Cat5e 4 не совсем подходит под протокол Modbus, если будет работать - хорошо.
2. Приложение AHU не рассчитано на управление контрллерами по Modbus (будет только слэйв)
3. Передача данных между контролллерами по CAN, программа заливается только в один контроллер, второй используется как модуль расширения.
4. Архив аварий из контроллера по Modbus не выгрузить.
Откуда у Вас приложение AHU 5.3?
 

Последние вопросы